海邊 2011-08-12 08:59:19 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 10805查看 4回答
砌體墻厚度與定額厚度不同如何換算?
圖紙是200厚多孔磚,定額中有115厚、240厚的,那么這種情況應該如何換算,定額說明上說定額中磚的規格是按標準磚編制,砌塊、多孔磚規格是按常用規格編制,規格不同時,可以換算。 那這樣是否需要換算呢,該如何算請詳細說明,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這不知道到怎樣的多孔磚。定額允許換算的是塊數的換算,一般是按每塊的體積比進行換算,如你施工用的規格是240*100*50,而定額標準磚規格是240*115*53,它的比例系數是:(240*115*53)/(240*100*50)=1.219,然后用這個系數乘上定額子目中的含量。
2011-08-12 09:10:47
-
用砌體塊數的計算公式計算。
2011-08-12 09:05:46
-
規格換算一般是按體積折算, 建議參套近似子目 換算、調價完成。
2011-08-12 09:06:49
-
圖紙是200厚多孔磚,定額中有115厚、240厚的,那么這種情況應該如何換算,定額說明上說定額中磚的規格是按標準磚編制,砌塊、多孔磚規格是按常用規格編制,規格不同時,可以換算。 那這樣是否需要換算呢,該如何算請詳細說明,謝謝 在套用墻體時按相近的套用200厚的應該套180.如果沒有可以套240的。換算就是算出一立米中含該型號的磚多少塊,把定額中另一種磚的含量改變一個,調價就行。
2011-08-12 09:09:24