-
nini 2010-10-11 15:36:06 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3248查看 5回答
實際磚厚度與定額厚度不同時怎么換算含量
工程實際砌磚的厚度為200.,定額中的子目厚度就只有240, 180,套價的時候如果我套用240的厚度,那磚的含量應該怎么換算,定額是以立方米為單位計算的問題補充:材料是砼砌塊
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是在定額的工料機顯示里調整沒定額單位的實際規則的材料用量。
2010-10-11 15:40:16
-
200厚 1。套用A3-69定額 2。改"蒸壓加氣混凝土砌塊600*180*200"為"蒸壓加氣混凝土砌塊400*190*200(信息價中有)"。 3。計算原子目中砌砌塊,砂漿的含量:0.6*0.18*0.2*444+0.64=10.23m3 4。砌體中灰縫10mm厚,計算400*190*200的數量:10.23/0.41/0.2/0.2(0.41、0.2為400,190兩邊厚加砂漿厚,另一0.2為原砌塊厚)=623.78塊=0.62378千塊。 5。M7.5水泥石灰砂漿含量:10.23-0.4*0.19*0.2*623.78=0.75m3
2010-10-13 16:50:47
-
可按200厚計算工程量,套用砌塊墻、圍墻相應定額,不需換算磚含量,按體積單價調整磚價就行了
2010-10-11 15:46:00
-
定額是按立方米計算的,換算時先減去定額含量,然后按實際用的規格包括損耗率換進去就可以了。
2010-10-11 15:58:03
-
大家已經給你回答答案了,覺得誰回得不錯的話,記得采納一下哈! 你的問題已經過期了!過期會被扣20積分的,采納才返回10積分! http://www.kslywz88.com/gim_o_help_index.exml?q=eJyKj%2fdIzSnwdLG1sAQAAAD%2f%2fw%3d%3d看看這個!
2010-10-19 16:10:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看