ln68880917 2011-08-04 16:27:32 | 重慶市 其他專業 | 939查看 3回答
關于 構造柱的 設置
西南05g701(4)“墻長或相鄰橫墻之間的距離大于2倍墻高,應在墻中設置構造柱” 這里的墻是可以有門洞 窗洞 的嗎? 謝謝問題補充:另外 填充墻與填充墻的轉角處(無柱) 需要設置拉結筋嗎?怎么樣設置? 剪力墻(暗柱)與 填充墻接觸的拉結筋 長度怎么算和 構造柱一樣嗎? 謝謝幫忙解答
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納西南05g701(4)“墻長或相鄰橫墻之間的距離大于2倍墻高,應在墻中設置構造柱” 這里的墻是可以有門洞 窗洞 的嗎?可以有門窗 填充墻與填充墻的轉角處(無柱) 需要設置拉結筋嗎?怎么樣設置? 填充墻 與填充墻的轉角處需要設置拉筋的,按墻厚每120一根,高度沿墻高每500高一層。 剪力墻(暗柱)與 填充墻接觸的拉結筋 長度怎么算和 構造柱一樣嗎? 剪力墻 (暗柱)與填充墻接觸的拉結筋長度按柱側邊伸至墻內1米,柱內按錨固計算。和構造柱是一樣的。
2011-08-04 16:38:48
-
西南05g701(4)“墻長或相鄰橫墻之間的距離大于2倍墻高,應在墻中設置構造柱” 這里的墻是可以有門洞 窗洞的.
2011-08-04 16:30:03
-
是不含門窗洞口的。
2011-08-04 16:29:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看