feifei007 2011-07-29 06:44:45 | 湖北省 其他專業 | 1490查看 8回答
連梁是否與剪力墻一起澆注
連梁是否與剪力墻一起澆注?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁是與剪力墻一起澆注
2011-07-29 06:51:15
-
連梁是與剪力墻一起澆注。也可以同梁板一起澆灌。
2011-07-29 06:52:15
-
應該是一起澆注的,所有的構件如果 能夠一起澆注的最好一起澆注這樣整體性的效果能更好一下,但是也不排除施工工藝上要求的后澆注的你比如說像構造柱,它是和砌體墻有關系所以后澆注,但是連梁應該是和墻 板一起澆注的!
2011-07-29 07:10:53
-
連梁是否與剪力墻一起澆注?一起澆。
2011-07-29 07:57:55
-
只有剪力門窗洞口上的連梁就是與剪力墻一起澆注,在計算砼和模板以及套定額子目時連梁是套剪力墻的定額子目的,執行的也是剪力墻的計算規則,只有鋼筋是單獨計算的,
2011-07-29 07:49:44
-
是的、連梁與剪力墻一起澆注。但如果圖紙設計連梁砼標號與剪力墻標號不一樣,則在應分開澆筑、不過聯系澆筑施工不應超出砼初凝時間的規定。
2011-07-29 08:55:37
-
連梁是否與剪力墻一起澆注?是一起澆筑
2011-07-29 09:14:27
-
連梁是剪力墻的一部分,當然和墻一期澆筑了
2011-07-29 15:18:36
-
連梁布置了腰筋,如按剪力墻—洞口—連梁布置,那連梁內剪力墻水平筋與布置的腰筋是否沖突?:
連梁布置了腰筋,如按剪力墻—洞口—連梁布置,那連梁內剪力墻水平筋與布置的腰筋是否沖突? 另:如只有剪力墻的水平筋作為連梁的腰筋,那么是否需要單獨布置腰筋的箍筋?
-
定額說明中關于有梁板的定義是梁和板澆注在一起的為有梁板,按照這個理解圈梁與板同時澆注時,能否按照有梁
定額說明中關于有梁板的定義是梁和板澆注在一起的為有梁板,按照這個理解圈梁與板同時澆注時,能否按照有梁板計算?
-
剪力墻中連梁標注為: 300*1600 上部縱筋4B22 下部縱筋4B22 箍筋A(yù)10@100(2) 請問1:拉筋在什么情況下存在? 2:連梁到底是什么樣的梁,所起的作用是什么?