-
q41431892 2011-07-07 13:33:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 603查看 12回答
關于剪力墻鋼筋問題
如圖 從下到上 柱----筏板------墻 在鋼筋三維中 墻筋部分缺失(墻角、柱頂部位) 沒有鋼筋 也就是說墻筋未能有效的生成插筋 請問各位 這個問題怎么解決啊 謝謝
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納菜鳥回答:只要設置對了,在三維里有沒有,不影響鋼筋量(引用樓上第N樓的) 在有暗柱的地方,不顯示剪力墻的鋼筋,上次地方培訓的時候培訓的老師也是這么說的!
2011-07-08 23:49:43
-
將柱頂標高修改為略低于筏板頂標高。把墻的底標高修改的基礎頂標高。
2011-07-07 15:01:11
-
應該在定義里面設置為:設置插筋。 空的部位是否還有柱。
2011-07-07 13:35:44
-
鋼筋三維還不完善,最好在鋼筋編輯中查看
2011-07-07 14:26:04
-
答:看一下你上下層的構件,是否有定義越層的構件,三維顯示時加上鄰層查看。
2011-07-07 14:07:47
-
1.缺失部分可能你的柱修改了標高并且有變截面,可以用三維整體看一下; 2.剪力墻沒有插筋有可能是改成了縱筋錨固,因為是私有屬性,所以得選中墻構件后修改為設置插筋以及重新計算。
2011-07-07 14:29:46
-
你好:你是說墻筋一下算到頂了,沒有插筋;你在定義墻時把標高定義為基礎頂~墻頂,這樣就會有插筋了。或者是按默認的樓層標高,畫好基礎上邊的墻體后,復制到基礎層就行了。 柱子要在柱子的界面里才能打開顯示出來。你現在是在墻的界面里看的墻,空白處是柱子或者暗柱的鋼筋。
2011-07-07 13:42:25
-
1、缺失部分肯定有其他的構件影響,你查看本層及上下相鄰層柱標高是否影響。 2、從你截圖看,你剪力墻沒有設置插筋,應是設置了縱筋錨固,可以在屬性中,修改為設置插筋。
2011-07-07 15:03:02
-
只要設置對了,在三維里有沒有,不影響鋼筋量。
2011-07-07 14:24:49
-
您看鋼筋量是否正確,這個問題應該只是鋼筋三維顯示不完整的原因。
2011-07-07 16:55:17
-
您好 1.三維圖中有暗柱地方式沒有剪力墻鋼筋的,你把暗柱刪掉就會有; 2.柱插筋問題,上一層有剪力墻才會有柱插筋
2011-07-07 18:18:17
-
點擊編輯鋼筋看一下,如果尺寸和數量都對,沒必要在意這個,結果是對的就行
2011-07-09 09:56:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看