  • 板鋼筋布置

    板厚130,未原位標注的鋼筋為:C8@150; 指的是板底筋嗎 未原位標注的板得分布筋為:C6@150,是按面筋布置嗎

    問題補充:X、Y方向布置都是一樣的嗎

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 未原位標注的鋼筋為:C8@150; 是鋼筋的說明,其對應的應該有表示鋼筋的直線,應該根據板位置所表示的鋼筋線去對應鋼筋型號,C8@150應該是未標注的底筋XY方向和板的負筋,未標注分布筋C6@150應該是負筋的分布筋。

    2011-07-10 22:19:22 

  • 是的,是指板的底筋; 是面筋的分布筋。

    2011-07-06 09:52:06 

  • 凡原位標注的未標注的鋼筋底筋、面筋、負筋均為C8@150, 分布筋C6@150要在計算設置板分布筋設置為C6@150。

    2011-07-06 09:59:28 