fj973216 2011-06-19 22:57:32 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 852查看 3回答
柱箍筋個數加密還是不加密多
兩個柱截面及配筋都一樣,就箍筋間距一個100/200,一個200,計算后根數還是200的多,這是什么原因?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有加密和非加密的,軟件的算法跟101一樣,根數 加密區 (Hn/3-50)/100向上取整+1 max(Hn/6,500,hc)/100 非加密區 (凈高-Hn/3- max(Hn/6,500,hc))/200向上取整-1 如果只有加密的話,就是加1了。 200間距的柱子主筋應該是采用的搭接形式,軟件在計算箍筋時,按規范要求在主筋搭接范圍內按主筋直徑的5D加密了。所以箍筋會多。100/200的直徑大的計算部分或者不計算搭接。
2011-06-24 23:32:03
-
檢查一下兩個柱的高度是否一致。
2011-06-19 23:01:32
-
你好:200間距的柱子主筋應該是采用的搭接形式,軟件在計算箍筋時,按規范要求在主筋搭接范圍內按主筋直徑的5D加密了。所以箍筋會多。100/200的間距主筋規格粗一些或者不是搭接的。
2011-06-20 06:09:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看