-
小濱 2011-06-11 14:59:01 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2056查看 3回答
底層柱根箍筋加密處,箍筋直徑6改為8,那在軟件上怎么改?
基礎到一層的柱子,下面的說明上說了“底層柱根箍筋加密處,箍筋直徑6改為8”,那它的意思是指在基礎處的加密是8還是兩端都是8啊?柱根部是指底部么?還有在軟件上,怎么改?a8-100/200?難道改a6-100/200?但是又發現不對,它非加密處是8啊,只是加密是6!!!!不懂,求專家教導!!!!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:應該是只要修改底下的加密箍筋,上面的還是原來的A6。在軟件里不可以直接處理,因為上邊的加密箍筋與下邊的不同。如果相同的話是可以直接處理的。只好先輸入:A8-100/A6-200。匯總計算后把上邊加密的A8的減去,加進A6里去就可以了。 格式7:【<數量>】<級別><直徑><加密間距>【(肢數)】><級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密區與非加密不同信息的設計方式。加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A10-100(4*4)/A8-200(2*2)或10A10-100(4*4)/A8-200(2*2),該輸入格式表示:“/”前的為加密區箍筋信息,“/”后表示非加密 區箍筋信息;當內外側箍筋信息不同時,在“/”的前后信息可以使用“+”連接; 格式8:<級別><直徑><間距><+><級別><直徑><間距>【(肢數)】;主要處理外側箍筋信息和內側箍筋信息不同的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A10-100+A8-200(4*4);該輸入格式表示:“+”前為組合箍筋時外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時內箍筋信息; 匯總計算后在編輯鋼筋里調整;動一下頭腦就會了。不會得連加減都不會算吧。
2011-06-11 16:42:37
-
你可以先手工計算出加密箍筋的根數,然后在軟件這樣輸入:15A8@100/A6@100/200,這個15是假設的數。
2011-06-11 15:15:17
-
底層柱根箍筋加密處,箍筋直徑6改為8,S首先我們要去確認需要變化的柱子的箍筋指的是根部加密區的箍筋,101規定,04g101-3,p45,柱子或者墻的鋼筋在基礎插筋的范圍內箍筋的個數為2,那說明其實不論柱底多少只有2個箍筋,我們可以在工程設置里面,住的界面,第一條里面把箍筋個數改為0,然后數一下柱子的個數,按照一個柱子的箍筋a8的個數+2個,可以直接把a8在柱底的箍筋的根數算出來。 如下圖,我們看一下柱底的高度,下框架梁頂這段范圍之內柱的箍筋都是加密的。 但是有地下室的情況, 柱根有兩個位置分別是基礎頂部和首層地面頂部,基礎頂部的Hn為從基礎到地下室梁底的高度,首層是從首層的結構地面到梁底的高度;引申至如果有2層地下室的情況如何處理,柱根只有最底下一層地下室存在,其他都沒有柱根。 軟件對于以上4中情況的處理都是正確的,老用戶可能已經知道前三種正確,對于第四種,我們的軟件也是自動計算的,只要在基礎層畫上地下框架梁時,軟件就可以自動計算出加密區。 正是因為這個原因,所以只有一層地下室的時候,地下室縱筋的長度計算是~~~ 我們接下來看首層的鋼筋計算,與地下室的區別就是~~
2011-06-13 16:40:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看