這種暗柱怎么設置
如圖,有一部分垂直鋼筋同墻體,箍筋型號間距也不同問題補充:我的意思是說這個暗柱我是畫900長還是550長,如果畫550長,箍筋又少了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在暗柱構件,使用編輯截面功能調整鋼筋信息。
2011-05-29 23:24:01
-
軟件上有這種暗柱的選項的!
2011-05-30 06:59:01
-
定義參數化住,截面編輯編輯鋼筋。箍筋不一樣的可以采用標注功能,當然直接也方便。如圖: 剪力墻的水平鋼筋錨固軟件按照節點設置來的,你定義900長就行了。沒問題的。 按照軟件默認的就行了..你就按照圖紙定義好暗柱畫上去就OK了。
2011-05-29 23:49:32
-
用約束邊緣暗柱建立就行,新建參數化暗柱,L型的暗柱最后一個就是約束邊緣暗柱,用這個暗柱就行。
2011-05-31 09:22:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看