-
bb 2011-05-27 10:44:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1286查看 6回答
梁配筋問題
1說明里說圖中未注明梁附加窟筋為6A8-50 窟筋形式同梁窟筋,請問是什么意思? 2梁上應預留構造柱和梯柱插筋,請問預留是什么意思?構造柱和梯柱在哪里看? 3圖中除注明外梁頂標高均為樓面標高-120MM,是否就是在梁構件里起點梁標高和終點梁標高里都改上-0。12? 4。若梁頂標高-120MM不能滿足現澆板標高時,用素混凝土填充?什么是素混凝土,在哪里新建這個構件?操作時怎么操作?問題補充:次梁加筋 的鋼筋規格在哪里輸入,找不到
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1說明里說圖中未注明梁附加窟筋為6A8-50 窟筋形式同梁窟筋,請問是什么意思? 你這里說的應該是附加箍筋吧,6A8@50,就是說在有次梁的主筋上增加6個a8的箍筋,形式和主梁相同,但是間距為@50。你可以在把梁都畫好之后利用自動生成吊筋功能把這個附加鋼筋(也就是次梁加筋)畫上。 2梁上應預留構造柱和梯柱插筋,請問預留是什么意思?構造柱和梯柱在哪里看 構造柱有他自己的定義界面的。樓梯柱你可以在框架柱中定義,畫上之后你才可以看到的。 3圖中除注明外梁頂標高均為樓面標高-120MM,是否就是在梁構件里起點梁標高和終點梁標高里都改上-0。12? 他的意思是梁的標高下降了,定義的時候就把標高改為“層頂標高-0.12”就可以了如圖一 4。若梁頂標高-120MM不能滿足現澆板標高時,用素混凝土填充?什么是素混凝土,在哪里新建這個構件?操作時怎么操作? 咱們的梁是有鋼筋的,素混凝土就是沒有鋼筋了,只是混凝土。你也可以用梁定義,只要不輸入鋼筋信息就可以了。 我不是說讓你重新畫,重新畫,那你的鋼筋不是也沒有了嗎,你可以在定義一個梁,在名稱上區分開,標高調好了直接畫上就可以了
2011-05-27 10:59:30
-
說明里說圖中未注明梁附加窟筋為6A8-50 窟筋形式同梁窟筋,請問是什么意思? 是梁附加箍筋。 2梁上應預留構造柱和梯柱插筋,請問預留是什么意思?構造柱和梯柱在哪里看? 預留筋類似于插筋。 3圖中除注明外梁頂標高均為樓面標高-120MM,是否就是在梁構件里起點梁標高和終點梁標高里都改上-0。12? 是。 4。若梁頂標高-120MM不能滿足現澆板標高時,用素混凝土填充?什么是素混凝土,在哪里新建這個構件?操作時怎么操作? 素砼就是列無筋砼。
2011-05-27 11:29:06
-
1、是次梁加筋,參照圖片輸入。 2、在單構件輸入中處理。 3、用層頂標高-0.12m 4、沒有鋼筋的混凝土就是素混凝土。
2011-05-27 10:47:39
-
1說明里說圖中未注明梁附加窟筋為6A8-50 窟筋形式同梁窟筋,請問是什么意思?【是次梁加筋】 2梁上應預留構造柱和梯柱插筋,請問預留是什么意思?構造柱和梯柱在哪里看?【在樓梯詳圖中看】 3圖中除注明外梁頂標高均為樓面標高-120MM,是否就是在梁構件里起點梁標高和終點梁標高里都改上-0。12?【這是層頂標高-0.12】 4。若梁頂標高-120MM不能滿足現澆板標高時,用素混凝土填充?什么是素混凝土,在哪里新建這個構件?操作時怎么操作【素混凝土就是素混凝土即:沒有鋼筋】
2011-05-27 10:52:58
-
一,就是附加箍筋未注明的均為6根a8間距50的。 二,預留就是澆注量時預先留好,在圖紙上看就行 圖紙有標注的。 三,是的 四,素混凝土就是混凝土唄,不含鋼筋的混凝土。這構件還真沒見那里能建。
2011-05-27 10:55:38
-
1、這個是次梁加筋,可以自動生成,也可以在原位標注的梁平法表格里輸入。如圖 2、梯柱一般定義成框架柱、它也是抗震的。構造柱定義好直接畫上即可。 3、如果是其中一跨梁下降0.12,可以用修改梁端屬性直接修改標高,如果是整條梁,那可以在梁的屬性里面修改,如圖 4、就是沒有配筋的混凝土,這種情況如果設計總說明里提到,那在圖形算量里面可以定義梁的時候直接把120mm高度加在梁高里面。在鋼筋算量里面可以不用管的。
2011-05-27 13:06:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看