julity88 2011-05-20 15:30:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 837查看 4回答
梁鋼筋遇到斷肢剪力墻的支座問題
如圖中所示LL-1的支座如何設置,怎么只能設置在上面斷肢剪力墻的中間啊?這樣計算出來的上部的錨固長度也太長的吧,求老師解惑。有很多類似的梁問題補充:梁支座的中心可以改變嗎?只能軟件默認識別?如遇到異形柱或異性暗柱的時候
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據03G101-1圖集上的規定,鋼筋的錨固長度應該是伸入到支座中心線加5d. 因此軟件的計算也是正確的。 可以在計算設置里面修改的。
2011-05-20 15:36:00
-
在鋼筋編輯中修改鋼筋長度。
2011-05-20 15:32:04
-
你好,LL是需要布置到剪力墻的,軟件的計算是正確的,不需要修改,此部位墻的鋼筋是沒有的
2011-05-20 15:33:53
-
可以在計算節點設置中進行設置錨固長度為多少倍直徑,也可以在編輯鋼筋中直接修改為你要的長度。(修改后要鎖定,不然再次匯總后仍按原來數值了)
2011-05-20 15:35:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看