dadadujuan 2011-05-20 00:06:01 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 4871查看 3回答
剪力墻中的連梁標高設置
1,剪力墻中的連梁標高設置是洞口頂標高加梁高度,還是按照層頂標高設置呢, 2,圖紙中連梁標注梁是250*1350 梁頂相對標高高差是+0.3 , 這是什么意思, 我一層頂的結構標高是3.8米,地面是-0.1 ,層高是3.9米,連梁下面的們是2.750米,這時候我的連梁頂標高是不是應該是+0.2呢, 有點亂, 麻煩高手幫助 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,剪力墻中的連梁標高設置是洞口頂標高加梁高度,不是按照層頂標高設置的。, 2,圖紙中連梁標注梁是250*1350 梁頂相對標高高差是+0.3 , 它的意思梁項比層高低0.3米, 我一層頂的結構標高是3.8米,地面是-0.1 ,層高是3.9米,連梁下面的的是2.750米,這時候我的連梁頂標高不是+0.2,而是2.75米。
2011-05-20 05:24:00
-
你好:什么都不管,把門洞改成2850就可以了,梁頂標高還是+0.3。
2011-05-20 08:24:11
-
1、剪力墻中的連梁標高設置是洞口頂標高加梁高度,也可以按照層頂標高設置,但標高關系一定要正確 2、你沒有計算地面做法的高度,也就是建筑圖和結構圖該層標高的差值。在鋼筋中畫門窗時,一定要注意地面做法對鋼筋計算的影響,你在鋼筋中應該把門的高度改成2.85
2011-05-20 08:11:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看