139****7058 2017-05-11 17:18:48 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1127查看 3回答
剪力墻連梁問題
連梁在頂層設置時伸入剪力墻錨固的兩側縱筋應該會多設置箍筋,但是我在GGJ里面畫出來時為什么在樓層跟在頂層中的連梁鋼筋一模一樣
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件是根據圖集的規定內置的,只要你設置為頂層的連梁是會比下面的樓層多計算箍筋的,不過因為這個設置頂層連梁是私有屬性需要選擇之后設置才是有效的
2017-05-11 17:21:01
-
實際施工中,梁在剪力墻里面的部分縱筋是沒有箍筋的,圖集上也是沒有的,而且廣聯達軟件都是依據圖集來判斷哪個地方有箍筋那個地方沒箍筋,所以只要你圖沒畫錯就大可放心就好。
2017-05-11 17:23:03
-
如果是頂層連梁的話,需要在屬性中修改是否為頂層連梁改為是。就會變了。你在試一試。記得灰色字體是私有屬性的選中修改。希望對你有所幫助。
2017-05-11 23:08:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看