強 2011-05-15 22:29:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 760查看 3回答
基礎鋼筋的設置
基礎鋼筋邊長超過2500時,鋼筋長度為0.9*邊長。但實際施工中基礎四周的鋼筋是需要全長下料的,軟件對此好象無法進行設置,這樣鋼筋是少算了,是這樣嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這里計算設置里,基礎設置中,可以修改為基礎寬-2*保護層的 按0.9倍邊長計算,在計算匯總后的編輯鋼筋表中,增加四根最外邊鋼筋的長度,相應減少中間鋼筋的根數 這里的0.9倍的邊長不是任何時候都可以減的,在獨立基礎為非對稱基礎形式的時候部分邊長是不能減短的,圖集06G101-6第47頁。
2011-05-15 22:38:08
-
你好,為什么要全長下料,按照圖集規范要求0。9乘以邊長即可滿足要求,就算軟件能設置,甲方及審計也 不會給你
2011-05-15 22:30:53
-
這個是可以設置,你可以根據圖紙設計要求修改設置的。如下圖 請看圖,像這個基礎就可以選擇“四周鋼筋:邊長-2*bhc,,其余鋼筋:0.9*邊長”。 你根據圖紙設置就可以了。
2011-05-15 22:43:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看