2018/6/29 2011-05-10 08:47:52 | 陜西省 其他專業 | 561查看 2回答
電氣施工圖主干豎向配電
主干豎向配電圖中的電纜怎么計算 具體都要加什么量 關系到的計算規則是什么?本人是初學的 希望給講解的清楚些
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納見施工工藝規定配電箱安裝高度1.4米 主干豎向的電纜計算=樓層高度+配電箱安裝高度
2011-05-10 09:28:50
-
豎向電纜你可以借助相關建筑物的或者是橋架的標高來計算,和計算工藝管道差不多了,比如橋架高出地面是2.5米,出橋架埋地敷設,這樣這段標高就是2.5+0.8=3.3(要是按照規范來埋地的話,大概是埋0.8米深左右。)如果圖紙具體說明了埋深是多少,那就按圖紙的埋深來計算。如果電纜是進出配電箱的你可以是預留配電箱的半周長+配電箱距地高度+埋地埋深來計算,希望這些對你能有所幫助!
2011-05-10 09:59:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看