飄渺孤鴻影。 2011-04-24 16:42:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5994查看 5回答
GGJ2009中‘柱/墻柱箍筋加密區范圍包含錯開距離’一般是否設置?
此錯開距離是否就是連接區段,錯開距離加密范圍03G101并沒有明確規定是否加密,請問該項設置如果設計未說明 是否可以隨意調整? 如果調整為是,那么與搭接長度的加密范圍是否重疊布置,還是軟件自動扣減搭接長度加密區范圍?還請高手詳解!!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,錯開距離部位必須進行箍筋加密,錯開部位就是鋼筋連接區域一般有50%錯開率,此部位是應力區域 箍筋不加密不符合抗震規范
2011-04-24 16:47:07
-
就是那0.3的lae 不會重疊布置 個人認為 選擇否
2011-04-26 14:52:37
-
一般錯開范圍不加密的,設置為否。
2011-04-24 16:45:46
-
2樓說的對 箍筋不加密不符合抗震規范
2011-04-24 20:45:02
-
有爭議,雖然08G101中說的是加密,但應該是山寨版101的圖集,03G101中是大于0.3倍的LAE,如果這個距離是2米,都得加密,那施工單位肯定得哭死。
2011-04-24 20:52:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看