梁在剪力墻上貫通,配筋問題
如下圖所示,豎向的梁KL10(2B)遇到剪力墻 1、KL10是在剪力墻上貫通嗎? 2、圖中畫圈的箍筋加密區(c10@100)應該如何設置,梁4個跨應該是在柱的地方有支座,該加密區處如何確定范圍?或者是不是可以將整個這一跨都加密? 3、貫通筋3C22,要如何確定范圍?或者是不是整個這一跨增加貫通筋? 謝謝幫助
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看你的圖紙上面不是顯示得很清楚嗎,引注出來的是說要貫通,那就要連續通過,并且圖紙上面還標注的有剪力墻位置的梁下部鋼筋,所以覺得肯定要貫通。
2013-08-23 14:56:49
-
箍筋的輸入方式請看圖片說明
2013-08-20 17:39:38
-
1、是貫通的, 2、梁肯定是要以柱子為支座的,至于局部編輯鋼筋,可以在原位標注處設置。 3、貫通筋,也只是在本跨中貫通,也是在原位標注處設置。如下圖 ((最簡單的就是你將梁在需要變箍筋的位置給打斷,然后分別輸入箍筋信息。下圖4的方式你也可以試試。