-
guozi196 2011-04-05 17:25:06 | 陜西省 其他專業 | 13343查看 5回答
有關于正負零以下磚砌體的問題
各位老師,在我們這個工程中正負零以下填充墻采用240MM厚MU10普通機制粘土磚,M7.5水泥砂漿.在平面圖中有一句話是這樣的:所有外圍護墻及分戶墻均為240厚普通實心粘土磚墻,砌體在剪力墻內的厚度同剪力墻,那么在剪力墻內的砌體在施工中是怎么從240厚到250厚的,請解釋一下施工工藝問題補充:那這個250砌體的工程量中墻的厚度是按250MM算還是240MM呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納砌體同剪力墻厚,實際施工若要求是清水砼墻,墻厚肯定是要調整的, 我們遇到過同樣的問題,250厚的剪力墻肯定不能按240墻砌,應該是用的195的空心磚砌,兩邊抹灰達到250厚與剪力墻同厚,如果是200厚砼墻,則砌的是160墻,兩邊抹灰達到與砼墻同厚,磚墻抹灰厚度是有規范要求的,不能少于15mm,你可以算下250厚的砼墻兩邊除掉15mm*2,就是220mm,但是樓上說的220厚實際施工時是砌不出來的,所以只能按200墻砌,兩邊各25mm抹灰。 你內部預算就按200厚算,給甲方就按240厚算唄,自己要知道是怎么回事 你這是正負零以下,是需要回填土的吧?那實際就可以砌成240的,不需要抹灰啊,回填以后,從正負零往上按我說的算。而且大多圖紙設計砼墻也是需要抹灰的,只是陜西省建筑市場比較特殊,抹灰不僅是為了基層平整,還有保護結構的作用,所以我們干的工程,按設計250的砼墻,是需要抹灰的,所以設計要求砌成240墻是沒有錯的,但是實際內,大多都是施工過程中不抹灰,就砌成200的了,抹灰后正好和砼墻一樣厚,在有的省市這種情況是不允許的,你這是正負零以下,砌成240的后雖然和250的砼墻差了10mm,但是回填土以后看不出來,不影響的,所以肯定是沒有問題的,你按240的算
2011-04-06 11:32:23
-
250墻厚就是240的砌體墻,一磚墻。
2011-04-05 17:26:46
-
建議你去施工現場看先最直觀 通過改變磚的模數來轉換的
2011-04-05 17:26:51
-
其實剪力墻內的砌體施工為240就可以了。
2011-04-05 17:28:29
-
按設計240厚計算,實際施工現在甲方都會要求混凝土墻面不做抹灰,也就是清水墻,只有磚墻做抹灰,所以我們實際施工的時候如果是250的剪力墻,一般外墻(做保溫)應該磚墻是235厚,內墻是220厚,這樣磚墻抹灰面一做就很剪力墻在一個平面了,當然你這250混凝土墻用240磚墻,一公分的抹灰面是不夠的,施工的時候肯定要對磚墻厚做調整
2011-04-05 20:21:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看