雨 2011-03-25 16:33:23 | 廣東省 其他專業 | 569查看 1回答
關于湖南定額2006定額單項腳手架問題
問題1: 一道墻體計算內墻砌筑腳手架是按單面垂直投影面積計算.。 問題2: 聯系問題1是按單面計算,假如建筑裝修是同一家單位,若墻面裝修采用內墻砌筑腳手架,而增加改架工時,只計算一面整體腳手架。 問題3: 超過3.6米天棚按滿堂腳手架,假如天棚裝修沒有超過3.6米不計。 補充問題三,超過3.6米天棚按滿堂腳手架,假如天棚裝修沒有超過3.6米不計。那是否沒有超過3.6米天棚裝修就不計算腳手架了?或者計什么腳手架,怎么算?問題補充:我的原問題是: 定額說,砌筑里腳手架按照內墻垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口。 問題1: 一道墻體計算內墻砌筑腳手架是按單面垂直投影面積計算? 問題2: 聯系問題1是按單面計算,假如我建筑裝修是同一家單位,若我墻面裝修采用內墻砌筑腳手架,而增加改架工時,是否增加一面裝飾腳手架。 問題3: 超過3.6米天棚按滿堂腳手架,假如我天棚裝修沒有超過3.6米呢? 感謝竟真老師回復。其回復為: 問題1: 一道墻體計算內墻砌筑腳手架是按單面垂直投影面積計算.。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題1: 按單面垂直投影面積計算.。 問題2: 內墻面裝飾腳手架,均按內墻面垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口的面積。 問題3: 不能計算滿堂腳手架 補充問題三,室內層高超過3.6米的天棚裝飾應計算滿堂腳手架;層高超過3.6米計算了滿堂腳手架的項目,其室內墻面裝飾不再計算粉飾架,只能按每100平方米墻面垂直投影面積增加改架工1.28工日,工程量包括3.6米以下面積。 天棚裝修沒有超過3.6米不計
2011-03-25 17:04:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看