-
噶噤 2011-03-04 22:11:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1221查看 5回答
首層柱底標高-0.8 要求正負零鋼筋分開計算
首層柱底標高-0.8 要求正負零鋼筋分開計算 標高-0.8至±0的柱是否計算到了首層 該如何分開
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按正負零分開其上是首層,其下計算在地下室或基礎層 不放心的話你這樣定義首層標高,如下圖 會
2011-03-04 22:15:36
-
在一層中繪制柱,柱的“其它屬性”內有一項是柱插筋方式改為設置插筋,這樣軟件就會按照插筋計算,在正負零的位置進行一下搭接的。
2011-03-04 23:14:47
-
“首層柱底標高-0.8 要求正負零鋼筋分開計算”—— 柱筋量+-0.0處分開計算是甲方的要求嗎? 廣聯達軟件在計算柱筋時,如果首層下方是基礎層,而首層柱與基礎層柱是連續的,那么將把基礎層柱中除插筋、基礎構件內的2根柱箍筋之外的所有基礎層柱筋都計算到首層柱筋量里。 所以要達到這一要求——“正負零鋼筋分開計算”,就必須另外想辦法處理了。 建議:在首層與基礎層之間增加一個空樓層 -1 層,-1 層里不設任何構件,為了減少增加的這一層對基礎層圖元構件標高的影響,-1層的層高設得越小越好(就定為0.001米吧)。 注意:首層柱底標高應該設置為首層底標高,(首層的底標高正確的設置應該是室內地坪標高即+-0.0,而不是-0.03之類的室外地坪標高),把首層柱復制到基礎層,再修改其標高:底標高 -0.8 ,頂標高 基礎層頂標高。 OK! 如果基礎層下方有地下室,那么就簡單了:首層柱從首層層底處打斷,-0.8 至 +-0.0 之間的柱放到地下室里去布置。
2011-03-05 00:22:01
-
你可以把-0.8——正負零的這段柱子設置到基礎層中或者把這段單獨設置成一個層也可以
2011-03-06 14:27:25
-
首層柱底標高-0.8 要求正負零鋼筋分開計算,可以在首層還是繪制柱子,但是不給配筋,就可以計算柱-0.8到正負零之間的鋼筋。
2011-03-07 14:22:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看