-
黑豆 2011-02-28 11:07:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 780查看 2回答
鋼筋軟件匯總的鋼筋長度,總長15000米,有三跨,匯總計算出來的在報表的下部筋也是15000米,
鋼筋軟件匯總的鋼筋長度,總長15000米,有三跨,匯總計算出來的在報表的下部筋也是15000米,不是分開算的么的么。問題補充:是不是支座問題,是,那么怎樣解決。謝謝,比喻我這條梁總長有一百多米,匯總計算了,在報表里的鋼筋信息也一百多米啊。鋼筋筋沒有那么長的,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁集中標注的信息是按通長計算,原位標注的信息都是按跨計算長度。 “那么我這條梁有一百米,分三跨,匯總了,報表的鋼筋信息也是一百米啊”不清楚你這“分三跨”是怎樣的分法,梁識別了三跨,鋼筋設計的信息是在“原位標注”是,那么梁鋼筋就要在”原位標注“上相應跨輸入,匯總計算后就是分三跨計算,并加上相應的錨固。
2011-02-28 11:12:45
-
的確沒有那么長的鋼筋,這個問題軟件是自動解決了的:查看一下鋼筋搭接,肯定不只一個吧。 那么軟件是按多長計算一個搭接呢?導航欄——工程設置——計算設置——搭接設置,在搭接表里顯示了正常情況下(即鋼筋出廠時的長度“鋼筋定尺”長度,這個也可以修改)的搭接方式與搭接位置(即“鋼筋定尺”長度處)。 雖然匯總后顯示出的鋼筋總長度是1百多米,但在顯示鋼筋總重量時已經把搭接部分的鋼筋量也計算進去了(按搭接方式考慮搭接部位有無重疊)。 梁的上部通長鋼筋不分梁跨,按梁全長再結合兩端錨固長度計算。 梁的下部通長鋼筋,如果有原位標注,軟件默認遇支座打斷計算(這個也可以修改:導航欄——工程設置——計算設置——計算設置——框架梁,最后一行“下部原位標注鋼筋做法”),如果沒有原位標注,則計算方法與梁上部通長筋相同。
2011-02-28 11:47:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看