-
掃丟問問 2011-05-20 18:31:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 607查看 13回答
基礎插筋沒有計算出來?怎么弄啊?
我使用-1層的機構平面圖,畫上墻柱,匯總計算后,結果沒有出來量,只有-1層鋼筋的量,但基礎插筋沒有計算出來,基礎層鋼筋怎么設定啊?請知道的告訴我下,謝謝了!!問題補充:我使用-1層的機構平面圖,畫上墻柱,匯總計算后,結果出來量,只有-1層的鋼筋量,但基礎插筋沒有計算出來,基礎層鋼筋怎么設定啊?請知道的告訴我下,謝謝了!!
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在計算設置那里修改,或者是你在編輯鋼筋那里手動修改。
2011-05-27 11:43:59
-
你只有在基礎層也畫上相應的基礎層的構件然后軟件才可以計算出來,-1層的柱的基礎層也應該有,
2011-05-20 18:57:17
-
把-1層柱的底標高設置成為基礎頂標高,定義構件計算設置中,設置基礎插筋,再匯總試試。
2011-05-20 20:07:07
-
你好,定義構件的時候需要在計算設置中將鋼筋修改為設置插筋才可以,否則軟件默認按照縱筋錨固計算的 你將墻柱構件的底標高 設置為與基礎頂標高相同 軟件就會自動計算節點錨固
2011-05-20 18:34:13
-
你好 你要在基礎層來繪制柱子才能計算基礎插筋 如果不在基礎層繪制 你要將柱子的底標高改為基礎底標高 這樣軟件才能計算基礎插筋
2011-05-20 21:54:37
-
基礎插筋只有在基礎層顯示 有部分墻必須畫在基礎層 不讓在-1層不會顯示的
2011-05-20 23:20:27
-
不管是剪力墻還是柱,只要是計算插筋的。都必須將基礎上一層(-1層或首層等情況)的構件圖元復制到基礎層,那樣軟件才會自動計算插筋。
2011-05-21 00:02:26
-
我使用-1層的機構平面圖,畫上墻柱,匯總計算后,結果沒有出來量,只有-1層鋼筋的量,但基礎插筋沒有計算出來,基礎層鋼筋怎么設定啊?請知道的告訴我下,謝謝了!! 按說你需然基礎沒有畫上墻柱,但你負一層畫了,只要你定義了基礎層應該也能算插筋的,你點擊編輯鋼筋查一下你的負一層的墻柱有沒有插筋,如果沒有你把負一層的墻柱復制到基礎層再計算一下看看。
2011-05-21 07:21:33
-
因為沒有繪制基礎構件,基礎構件是柱的支座,柱鋼筋找不到錨固位置,軟件就計算不出來,把基礎構件繪制上,再匯總計算就可以了。
2011-05-21 07:12:58
-
你是不是調了設置,無論是在基礎里畫構件還是在負一層畫構件都會有基礎插筋啊
2011-05-21 08:08:56
-
你要把-1層的復制到基礎層才能出來吧
2011-05-20 23:51:04
-
--1層柱復制到基礎層即可,基礎構建必須繪制好,象獨基、筏板基礎、條基等要先畫好,這樣軟件會自動計算基礎插及筋的。
2011-05-21 06:33:28
-
基礎插筋沒有計算出來 建議重新檢查一下你的設置是否完整。
2011-05-21 08:23:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看