鋼筋標注咨詢
工程圖紙:KL1(2) 250*700 A8@100/200(2) 2B20 G4B12 1軸線上梁標注:1跨左支座標注:2B20+3B22 3/2 2跨左支座標注:2B20+3B22 3/2 2跨右支座標注:2B20+3B16 請問在GGJ2009鋼筋原位標注時 一、1跨左支座是標注2B20+3B22 還是標注3B22 二、3/2需要標注嗎? 又如何標注? 三、1跨右支座還需要標注嗎?(2B20+3B22 或者標注3B22) 四、工程設置中已設置好了G4B12,還需要在原位標注中的表格中標注嗎?是每跨都標注還是只標注一跨?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納工程圖紙:KL1(2) 250*700 A8@100/200(2) 2B20 G4B12 1軸線上梁標注:1跨左支座標注:2B20+3B22 3/2 2跨左支座標注:2B20+3B22 3/2 2跨右支座標注:2B20+3B16 請問在GGJ2009鋼筋原位標注時 一、1跨左支座標注2B20+3B22 , 二、3/2需要標注 輸入為2B20+1B22/2B22 , 三、1跨右支座不需要標注, 四、工程設置中已設置好了G4B12,還需要在原位標注中的表格中標注嗎?不需要。
2011-01-15 17:44:02
-
一、你應該詢問的是輸入方法。 二、分排是要輸入。 三、同一支座,輸入任何一邊都可以。 四、沒有原位標注就不用重新輸入。
2011-01-15 17:38:51
-
2B20+3B22,是指不同直徑的鋼筋,3/2 是指雙排,上排3根,下排2根, 所以1跨左支座鋼筋的標注應該是:2B20+3B22 3/2 1跨沒有右支座筋,無需標注。 G4B12 是指側面縱筋,如果設計圖中的原位標注位置沒有另行標注,只有集中標注里有G4B12,那么就表示整根梁的側面縱筋都按4B12 全長布置(不分跨,不打斷),軟件原位標注中不再單獨布置。 樓主所說的“工程設置中已設置好了G4B12 ”,這句話什么意思?工程設置——計算設置——框架梁或非框架梁 中,是不能設置梁的側面縱筋信息的,只能設置側面縱筋的拉筋信息或側面縱筋的搭接、錨固長度。
2011-01-15 17:42:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看