wangsonghehe 2011-01-07 11:01:55 | 河北省 其他專業 | 986查看 4回答
求助此圖中板模板超高費怎么計算(河北)
1、地面到板底是3.68m 還需要再計算個超高費嗎? 2、計算砼體積是定額規定“無梁板體積按板與柱頭帽的和計算”也就是板和柱帽合并計算,那模板應該怎么計算?(主要是考慮:柱帽底沒有超過3.6m而板底是3.68m)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只計算超過3.6米以上部分模板超高費。
2011-01-07 11:03:17
-
1.單層超過了3.6M就應該計算超高模板費用 2.圖中厚板(750)板底距地總高度是2.88不計算超高,而薄板處(450)距地總高度3.68應該計算超高
2011-01-07 11:08:35
-
超過3.6m的地方計算超高費,其他情況不計算
2011-01-07 13:54:21
-
超高了,軟件會自動區分的。
2011-01-07 14:19:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看