層高超過3.6米模板超高費怎么計算?m
層高超過3.6米超高部分模板是否按超高部分工程量,不足1米按1米另套用超高定額子目,如果是,那梁和板的超高部分應怎樣計算?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納層高超過3.6米模板超高費的計算 柱、墻按超過部分(不含3.6米)的工程量 梁、板處于層高3.6M以上時則應全部計算其支模增加量
2008-11-26 16:18:32
-
看看定額規則,我們這里是按所有的體積都計算超高的, 梁和板的超高如果是有梁板就要按板的超高來套定額子目
2008-11-26 15:31:44
-
層高超過3.6米超高部分模板是否按超高部分工程量,不足1米按1米另套用超高定額子目,如果是,那梁和板的超高部分應怎樣計算? 回答:超過3.6米,按照每超1米增加超高費。工程量按照梁板的混凝土接觸面積計算。
2008-11-26 15:36:48
-
超高部分應按支撐高度超過3.6米計算超高工程量,套用相應的超高定額
2008-11-26 15:40:16
-
我也想知道哦。還有哦,于頂層坡屋面時,例如檐高是6.0M,而脊高7.5M,那么又該如何計算呢?