realfox@126.com 2010-12-27 10:04:40 | 廣東省 其他專業 | 2562查看 8回答
滿堂紅基礎腳手架
由縱橫梁及300厚的底板組成的地下室底板是否為滿堂紅基礎?是否應計算基礎滿堂紅腳手架?問題補充:甲方說不是滿堂紅基礎,能不能說明為什么是滿堂紅基礎?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板式基礎、筏板基礎、箱式基礎統稱滿堂紅基礎。 基礎底板是一個整體的板叫板式基礎; 基礎底板是一個整體的板,板上又有縱橫的梁做基礎筏板基礎; 箱式滿堂紅基礎也叫箱基礎,指上有蓋板,下有底板,中間有縱橫墻板連成一體的盒狀箱形基礎. 按規定要計算相應腳手架。
2010-12-27 10:16:06
-
由縱橫梁及300厚的底板組成的地下室底板不是滿堂紅基礎。不能計算基礎滿堂紅腳手架。它是按建筑面積計算綜合腳手架。板式基礎、筏板基礎、箱式基礎統稱滿堂紅基礎。地下室底板不是滿堂紅基礎。
2010-12-27 13:56:17
-
由縱橫梁及300厚的底板組成的地下室底板應該是滿堂紅基礎,應該計算基礎滿堂紅腳手架
2010-12-27 10:06:32
-
肯定是的。。。你指的就是有梁的伐板,計算滿堂紅腳手架
2010-12-27 10:07:49
-
縱橫梁及300厚的底板組成的地下室底板是否為滿堂紅基礎?是否應計算基礎滿堂紅腳手架? 按規定要計算相應腳手架。
2010-12-27 10:08:54
-
由縱橫梁及300厚的底板組成的地下室底板是滿堂紅基礎,應計算基礎滿堂紅腳手架。滿堂基礎按滿堂腳手架基本層定額的50%計算腳手架。
2010-12-27 10:15:16
-
由縱橫梁及300厚的底板組成的地下室底板是否為滿堂紅基礎?是否應計算基礎滿堂紅腳手架? 由縱橫梁及300厚的底板組成的地下室底板是滿堂紅基礎。應計算基礎澆筑的滿堂腳手架。
2010-12-27 10:14:41
-
基礎短邊大于3米,面積大于20平方米的基礎就是滿堂基礎,應該計算基礎澆筑用的腳手架(滿堂腳手架)一個樓的基礎,有時會有多種形式的基礎存在,即條型基礎,伐板基礎,獨立基礎等會同時存在一個樓基礎內。
2010-12-31 08:59:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看