L18909100902 2010-12-25 15:55:21 | 陜西省 其他專業 | 975查看 1回答
請解釋一下03G101-2第25頁樓梯板上部剪力筋:按下部縱筋的1/2是什么意思
我在施工中,使用03G101-2圖集,對樓梯板支座處的上部剪力鋼筋的直徑、間距搞不清楚,因施工圖平法標注中不標注此鋼筋的規格、間距,標準圖集上只標注為:按下部縱筋的1/2,且不小于直徑8@200,請問:此鋼筋的規格、間距怎樣確定
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按照下部縱筋的1/2計算即可,例如下部鋼筋為20,則這里的鋼筋就是10 的但是如果下部鋼筋是12的,這里的鋼筋計算應該是6,那就按照8設置;
2010-12-25 16:02:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看