鋼筋里的連梁問題
圖紙中是這樣描述的: 1、 墻體水平分布鋼筋做為連梁、框梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置; 2、當連梁、框梁兩端剪力墻內無水平筋通過時,除注明者外,均另加腰筋A(yù)10-200, 問題1、這是什么意思啊,連梁、框梁在什么情況下才沒有水平筋通過啊 2、我在03G101-1中51頁看到這樣一句話,當設計未注寫時,側面構造縱筋同剪力墻水平分布筋,這又是什么意思啊,如果我在做工程的時候,圖紙沒有注寫側面縱筋,也沒有像上面提到的描述,我是不是都要在他的側面縱筋里面吧剪力墻的水平分布筋給寫上呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果連梁、框梁兩端是剪力墻,剪力墻是梁的支座,剪力墻肯定設計有水平筋,那么水平筋就從連梁兩側通過去。如果連梁、框梁兩端是暗柱或一端是暗柱時,連梁或框梁的腰筋就按A10在梁兩側,上鐵和下鐵中間設置,間距不而在于200mm