海濱 2010-12-25 09:59:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 902查看 3回答
請問在鋼筋2009中 導入圖形2008時,提示“當前工程中有標準層,請修改后再導入”是怎么回事?
請問在鋼筋2009中 導入圖形2008時,提示“當前工程中有標準層,請修改后再導入”是怎么回事?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問在鋼筋2009中 導入圖形2008時,提示“當前工程中有標準層,請修改后再導入”是怎么回事? 我的回答:這說明你在鋼筋2009和圖形2008中樓層設置不一致,一個有標準層一個沒有,點擊工程設置菜單中的樓層設置修改一致就可以了。
2010-12-25 10:05:45
-
是因為你在一個里面,建立了標準層,而另一個沒有,所以必須把樓層設置統一了,再導入。
2010-12-25 10:05:25
-
因為在鋼筋2009中你設置了“標準層”,在鋼筋中設置標準層對計算結果是有錯誤的,還是分層做正確,且在互導時不出問題。
2010-12-25 10:32:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看