-
muzi 2009-09-28 08:25:13 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 913查看 10回答
把圖形導入鋼筋時提示樓層標高不一致
把圖形導入鋼筋時提示樓層標高不一致 我在圖形中一層2.2二層2.8;而鋼筋中都是3米;是不是在鋼筋中默認的都是3呢所以他提示修改。應該怎么修改和哪個要一致?是要與圖紙上的一致還是別的?影響計算結果嗎?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按照圖形的標高導入高鋼筋中來 ~~ 然后在樓層設置里進行修改即可 鋼筋里的標高要按照結構的標高來來設置 圖形中是建筑的標高 兩者不一樣的 圖形中的比高計算有影響 鋼筋中的不影響算量 只要層高設置的都對
2009-09-28 08:29:27
-
1、把鋼筋中的3米按照圖形中的層高修改; 2、如果不修改,不但影響計算結果而且屬于重大錯誤。
2009-09-28 08:54:19
-
按圖形的標高來導入就行了
2009-09-28 09:01:47
-
一般是先鋼筋后圖形北京方便點,圖形和鋼筋的標高一致就不影響算量
2009-09-28 09:19:16
-
在工程需要互導時,10.0和圖形的工程設置中的樓層設置必須是一致的,包括樓層,層高完全一致,才能進行互導。
2009-09-28 15:12:27
-
可以按圖形的標高來導入的。
2009-09-28 08:28:43
-
修改它的標高導入
2009-09-28 12:44:44
-
是不是首層標高設置的問題,另外你可以設置鋼筋里面的標高,修改一致就可以了
2009-09-28 08:29:14
-
把鋼筋中樓層標高輸的和圖形中一致就可以了,也就是說,把鋼筋中一層設為2.2,二層設為2.8,總之兩個都修改的和圖紙一至,而且兩個的標高必須一樣。
2009-09-28 08:30:39
-
“圖形中一層2.2二層2.8;而鋼筋中都是3米”層高是不一樣呀。鋼筋中的3m是軟件默認的,要對應圖紙看看,是不是3m,圖形中修改已經修改了標高了(這個應該按圖紙修改的) 解決辦法:1.在導入圖形時,點按照圖形層高導入,2.修改鋼筋層高與圖形一樣再倒入。 對于鋼筋和圖形的層高是一樣的,除了建筑結構高差,這個可以在鋼筋的工程信息里輸入。都要求與圖紙一致。 層高影響結果,豎向構件的長度如柱等。
2009-09-28 08:33:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看