jgs123 2010-12-08 11:21:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3768查看 2回答
柱電渣壓力焊
請問除了柱子電渣壓力焊,墻體是否應該套用電渣壓力焊,其次鋼筋直徑有無規定,達到多大就要電渣壓力焊,規范中無規定,怎樣確定
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:一般的豎向鋼筋采用電渣壓力焊,規格考慮在12以上就可以了。規范中沒有明確規定。 如果是在暗柱內,不用焊接箍筋就會按最小主筋直徑的5倍要求加密。價格會更高一點。
2010-12-08 11:33:19
-
1、JGJ18-2003《鋼筋焊接及驗收規程》第4.4.1條規定了各類焊接方法所使用的鋼筋直徑范圍,如下附圖(電渣壓力焊部分),中國建筑層針對直徑范圍做過試驗,當直徑大于等于28時,焊接質量容易出現問題,因此目前大于28的縱向鋼筋連接形式一般采用機械連接。 2、電渣壓力焊主要用于豎向鋼筋的連接,應用范圍除了遵守上述規范規定外,尚應遵守設計要求和施工方案要求。
2010-12-08 11:34:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看