電纜打壓測試問題
請問各位高師;有六根240mm2電纜,每根電纜的長度268米,需移位,在電纜溝內沿支架敷設移位后,還需要對電纜進行測試嗎?謝謝!問題補充:昨天忘了說了 這六根電纜是35KV的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電力電纜測試,正常只計算電纜泄漏測試子目,只有在建設單位或監(jiān)理有特殊要求時,按照簽證的電纜故障點測試個數(shù)計算電纜故障點測試費用。 電纜的絕緣測試已經(jīng)包括在電纜的敷設費用內,不單獨計算。 如果是你說的哪種情況,我認為不用在進行測試了~~
2010-12-01 22:52:57
-
電纜移位安裝以后的試驗: 1. 1kv以下的電纜應該采用絕緣搖表進行電纜絕緣測試,但不能單獨計算費用,因為是包含在電纜敷設的工作內容之中的。 2. 如果是高壓電纜時,則應該進行電纜耐壓和泄漏值的試驗,因此應該單獨按根/次計算并套相關的定額子目。