  • 鋼筋算量中剪力墻的計算

    首先請教框架柱和端柱有什么區別,我看圖集中與剪力墻相連的柱子應該是端柱,我這個圖紙怎么定義的是框架柱? 再就是:是不是剪力墻中不管定義的是框架柱還是端柱,剪力墻的水平筋和豎向筋計算結果都一樣? 我這道墻當把長度畫到左邊那個柱子端頭處時水平筋軟件計算結果是彎錨了15d,但是這個柱子的尺寸夠直錨,為什么不是直錨? 再就是當我把墻畫到左邊那個柱子左邊線時,計算結果和畫到端頭怎么是一樣的?

    端柱

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、框架柱出現在【框架結構】,端柱出現在【框剪結構】,【框剪結構】中當框架梁落在剪力墻上時,為了抵抗框架梁傳遞過來的彎矩,按規范要求需要設置端柱,端柱受力、尺寸、配筋都按框架柱計算,因此說端柱與框架柱并無太大差異,無非是在【剪力墻結構】中,還兼具著暗柱的功能。 2、“是不是剪力墻中不管定義的是框架柱還是端柱,剪力墻的水平筋和豎向筋計算結果都一樣”?是的。 3、圖示的端柱屬于約束邊緣端柱(即與墻身連接的部分的厚度與墻厚相同),這種情況實際是按照伸至端柱盡頭彎折15d計算的,這是一個特殊情況,不過通常出現的一般都是構造邊緣端柱(通常所說的端柱一般也都是指構造邊緣端柱)。 4、此處構件關系軟件能夠自動識別、判斷和扣減,與布畫位置無影響(梁構件才可能有影響)。

    2010-11-25 09:26:41 

  • 框架柱就是在框架結構中承受梁和板傳來的荷載,并將荷載傳給基礎,是主要的豎向受力構件。需要通過計算配筋。 端柱是剪力墻的加強構件,兩者的受力是不同的; 你認為是端柱,但是設計的是框架柱,是從受力的角度考慮的; 剪力墻中 定義的是框架柱還是端柱,剪力墻的水平筋和豎向筋計算結果是不一樣的; 我這道墻當把長度畫到左邊那個柱子端頭處時水平筋軟件計算結果是彎錨了15d,但是這個柱子的尺寸夠直錨,為什么不是直錨? 可以在軟件中修改錨固設置; 再就是當我把墻畫到左邊那個柱子左邊線時,計算結果和畫到端頭怎么是一樣的? 你的那個柱子是框架柱吧;