benjiang 2010-11-23 12:58:55 | 云南省 其他專業 | 1521查看 1回答
請問樓層框架梁和屋面框架梁的計算及錨固的情況,還有非框架梁的計算錨固,謝謝各位專家
問題補充:還有就是含鋼量達到百分之幾為最佳狀態
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納中間樓層端支座上部鋼筋時≥0.4Lae+15d,下部鋼筋與上部鋼筋一樣;屋面框架梁端支座上部鋼筋是≥1.7Lae+支座寬-保護層,下部鋼筋與中間樓層的一樣;非框架梁上部鋼筋是≥0.4La+15d,下部鋼筋是12d(La)。 前一種屬于“梁內搭接節點”優點是鋼筋搭接長度較小,由于梁柱搭接鋼筋在搭接長度內均有90度彎折,這種彎折對搭接傳力的有效性發揮了重要作用,節點處的負彎矩塑性鉸將出現在柱端,梁的上部縱向鋼筋不伸入柱內,有利于施工。 后一種屬于“柱內搭接節點”優點是柱頂的水平縱向鋼筋較少,僅有梁的上部縱筋,方便自上而下的澆注混凝土,更能保證節點混凝土的密實性。 二排鋼筋的錨固與一排的一樣。
2010-11-23 13:06:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看