飄葉 2010-11-15 15:18:49 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1359查看 3回答
負筋在板內的彎折長度
鋼筋軟件默認的是板厚-2*保護層,可是04G101-4中第25也寫的是a=h-15 請問這個a=h-15是什么意思,究竟是扣減一個保護層還是兩個保護層?要具體的依據 謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、04G101-4圖集已經明確了平法的該彎折的規定,a=h-15,在平法制圖規則中,只要求控制線和面的保護層,對點的保護層不做嚴格要求。 2、實際應用也要注意設計或方案等的具體要求,如默認采用平法規則的,就是a=h-15。
2010-11-15 16:09:57
-
嚴格來說應減2個保護層,實際操作中一般都按減一個保護層做,這樣可以更好保持負筋位置.
2010-11-15 15:21:55
-
圖集說明是扣減一個保護層的,軟件也會扣減一個保護層。
2010-11-15 15:38:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看