pang 2010-01-08 10:16:44 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1207查看 1回答
為什么繪制完柱之后匯總計算提示:柱鋼筋直筋長度小于0,該如何處理?
為什么繪制完柱之后匯總計算提示:柱鋼筋直筋長度小于0,該如何處理?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:原因是本層的層高很低,通過柱鋼筋的計算公式后,使得鋼筋長度小于0. 處理:不要在本層畫柱子,可以將下層的柱的標高和高度調整一下,直接伸到本層匯總即可。2010-01-08 10:16:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看