偉斌 2014-03-31 10:14:26 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2257查看 4回答
填充墻與柱間的拉結筋在鋼筋算量軟件中的處理方法
填充墻與柱間的拉結鋼筋,除應按建施圖中填充墻的位置按墻的構造要求預留窗臺板、過梁、圈梁拉筋外,尚應沿柱高每隔500mm(按砌塊高度調整)在墻寬范圍內預埋2ф6拉筋,拉筋伸入填充墻的長度:不小于700mm且不應小于墻長的1/5或到洞邊。問題補充:圖紙中沒有相應的參數圖!該如何處理?謝謝各位老師!!!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
填充墻與柱間的拉結鋼筋,除應按建施圖中填充墻的位置按墻的構造要求預留窗臺板、過梁、圈梁拉筋外,尚應沿柱高每隔500mm(按砌塊高度調整)在墻寬范圍內預埋2ф6拉筋,拉筋伸入填充墻的長度:不小于700mm且不應小于墻長的1/5或到洞邊。
答:你好:這是砌體加筋的設計說明,在軟件中,用砌體加筋來定義和繪制。
2014-03-31 10:16:16
-
這個就是砌體加筋 正常你按800-1000的長度去設置就好了 在軟件里面可以自動生成 生成自后 你要自己檢查修改一下
2014-03-31 10:15:55
-
這就是砌體加筋,用砌體加筋定義布置。
2014-03-31 10:16:15
-
這個在砌體加筋里面定義,選擇相應的參數圖,定義好外伸長度即可。
2014-03-31 10:16:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看