06G101-6中,為何當雙杯口的中間杯壁寬度t5﹤400mm時,設A12@200構造筋,t5≧400mm時不設,可以這樣理解嗎?為什么?
■答:可以。當雙杯口的中間杯壁寬小于400mm以后,不管是雙杯口還是雙高杯口的獨立基礎,都要設置這樣的構造鋼筋,主要是小于400mm以后,這部分砼特別是雙杯口的基礎,就比較脆弱了,一旦上柱有受力變化,有可能會產生開裂等現象,需要布置構造鋼筋。2009-08-24 16:40:03