-
pang 2009-05-26 14:25:31 | 江蘇省 其他專業 | 1701查看 1回答
柱子在匯總計算時,提示直筋長度小于0?
柱子在匯總計算時,提示直筋長度小于0?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
(1)第一種可能原因是與該柱相關的構件導致柱高度小于柱在本層的露出長度,例如與該柱相交的梁集中標注或原位標注標高信息、板標高、基礎高度導致本層柱高度小于柱在本層的露長度。
A、查看與柱相交梁的原位標注和集中標注的標高與截面信息,如果梁標高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算柱鋼筋時,柱直筋長度成為負值無法計算(柱鋼筋長度=柱高-本層露出長度+上層露出長度)。
B、查看與柱相交的板的標高與厚度,如果板的標高過低會壓低柱高度,或板厚信息太大,導致柱鋼筋長度為負值。
C、查看與柱相交的基礎厚度,如果基礎厚度信息太大,也會導致鋼筋長度為負值。
——解決方法:
出現這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構件,按以上方法檢查梁、板標高,這種情況往往是梁板標高錯誤導致,修改到正確的標高即可。
(2)第二種可能原因是上下層柱的鋼筋直徑變徑,上柱鋼筋直徑大,下柱鋼筋直徑小,這時兩柱縱筋連接時,連接區域下移在下層鋼筋直徑小的連接區域進行連接,本層柱鋼筋的長度計算公式為=柱高-本層露出長度-節點高度-上層鋼筋在本層的露出長度,若上層鋼筋在本層的露出長度與本層露出長度、節點高度之和大于柱高時, 例如本層柱高2000mm,節點高度750mm,本層柱鋼筋長度=2000-max(1250/6,650,500)-750- max(1250/6,650,500),也會出現這種提示。
——解決方法:
出現這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構件,若實際圖紙就是如此要求,可調整這個柱的露出長度值,使軟件能匯總過去。
(3)第三種可能原因是在頂層繪制短柱時,柱高小于柱的露出長度也會出現錯誤提示。在頂層,柱高大于層高時,例如層高2.8m,柱高為3.2m。此時在繪制柱的時候,會將多出的400mm高的柱子繪制在上一層,此時匯總計算就會報上面的錯誤。原因是下層的柱縱筋要伸至本層一個露出長度,這個露出長度有可能大于400mm,而在計算本層鋼筋時,先要減去一個下層鋼筋露出長度,所以就會出現鋼筋計算結果小于0的情況。
——解決方法:
遇到這種結構,如果把柱子分開畫,即使計算結果不小于0,那計算結果也是不正確的,因為柱鋼筋從2.8m處斷開了,實際中,柱子的鋼筋是直接伸直柱頂?shù)摹K晕覀冊诶L制柱子的時候,可以直接將柱子的高度修改為3200mm進行繪制。2009-05-26 14:25:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看