-
22****@qq.com 2010-11-08 09:44:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3962查看 3回答
【彎曲調整值】 看看這里有幾個專家是高手
舊版GB50204-92《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第3.3.3條規定,三級鋼做90度或135度彎折時,彎曲直徑D不應小于鋼筋直徑d的5倍。 現版GB50204-2002《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第5.3.1條規定,HRB335級和HRB400級鋼筋做135度彎鉤時,彎曲直徑D不應小于鋼筋直徑d的4倍。 問題1:軟件中選擇按中軸線計算時,在鋼筋明細表中扣減的彎曲調整值依然按照舊規范的內容計算的且無法修改,如何解決(注:當D=4d時,彎曲調整值為2.08d,當D=5d時,彎曲調整值為2.29d)? 問題2:目前規范中,鋼筋級別不同,【彎曲調整值】和【量度差值】均不同,而軟件的【彎曲調整值】是不可修改的,【量度差值】也是不能按級別區分的(【彎鉤增加長度】只給一種11.9d了事),如何解決?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題1:軟件中選擇按中軸線計算時,在鋼筋明細表中扣減的彎曲調整值依然按照舊規范的內容計算的且無法修改,如何解決? 答:可以在編輯鋼筋里自行修改為2*(((800-2*30-28)/4*1+28)+(800-2*30))+2*(11.9*d)+(8*d)-(3*2.29)*d,具體看圖。 然后點擊構件按鈕,選擇鎖定構件,具體看圖,這樣,把你認為不對的想怎么改就怎么改。 問題2:目前規范中,鋼筋級別不同,【彎曲調整值】和【量度差值】均不同,而軟件的【彎曲調整值】是不可修改的,【量度差值】也是不能按級別區分的(【彎鉤增加長度】只給一種11.9d了事),如何解決? 答:同上
2010-11-12 21:45:18
-
已采納這位網友如果你對軟件有疑問,可以直接咨詢廣聯達公司的工作人員或者研發人員;如果你對規范有什么疑問可以直接咨詢定額的編制單位;如果作為技術交流,你可以在這里發表你的意見; 但是如果你繼續用這樣挑戰的口吻,那么沒有人和你交流,這里的專家都承認:只有你是高手,你看怎么樣???
2010-11-09 07:38:20
-
已采納其實你說的我很贊同,你發現了重大的問題
2017-10-30 17:17:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看