22****@qq.com 2010-11-09 09:21:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 726查看 1回答
在線提問舊版GB5
舊版GB50204-92《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第3.3.3條規定,三級鋼做90度或135度彎折時,彎曲直徑D不應小于鋼筋直徑d的5倍。 現版GB50204-2002《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第5.3.1條規定,HRB335級和HRB400級鋼筋做135度彎鉤時,彎曲直徑D不應小于鋼筋直徑d的4倍。 問題1:軟件中選擇按中軸線計算時,在鋼筋明細表中扣減的彎曲調整值依然按照舊規范的內容計算的且無法修改,如何解決(注:當D=4d時,彎曲調整值為2.08d,當D=5d時,彎曲調整值為2.29d)? 問題2:目前規范中,鋼筋級別不同,【彎曲調整值】和【量度差值】均不同,而軟件的【彎曲調整值】是不可修改的,【量度差值】也是不能按級別區分的(【彎鉤增加長度】只給一種11.9d了事),如何解決? 補充,我們這里現在是要按照中軸線計算箍筋的,因此該問題與下料無關。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好! 軟件現在確實是不能調整彎曲調整值的。關于此功能,我們會在以后的版本中逐步完善。目前,如果需要計算箍筋的話,可以在箍筋的調整長度中,輸入差值。比如,需要按2.08*d計算,則調整值輸入8*d+(-2.08+2.29)*d=8.21*d
2010-11-09 11:01:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看