山東螞蚱 2010-10-22 14:19:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1052查看 4回答
板中鋼筋
人防頂板,有很多框架梁和非框架梁,中間有住宅部分未C14@150雙層雙向,該處有一斜拉線表示;其他周圍部分為C12@150雙層雙向,沒有任何表示 1、布置板鋼筋時應為單板呢還是多板呢 ? 2、面筋兩端有無彎折(屬性設置處)?,圖紙無具體說明,按04G101。 3、剪力墻垂直方向兩排鋼筋,而水平方向用斜線拉著4根鋼筋注明C12@200,左邊2根,右邊2根,這時水平方向鋼筋是否應該為(4)C12@200?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、布置板鋼筋時應為單板呢還是多板呢 ?---C14@150雙層雙向,按單板布置;C12@150雙層雙向,按多板布置。 2、面筋兩端有無彎折(屬性設置處)?,圖紙無具體說明,按04G101。--板的鋼筋,不用彎折。 3、剪力墻垂直方向兩排鋼筋,而水平方向用斜線拉著4根鋼筋注明C12@200,左邊2根,右邊2根,這時水平方向鋼筋是否應該為(4)C12@200?---你最好截圖上來看看。 單板與多板,沒有必要爭執的。板的鋼筋都不要彎折
2010-10-22 16:28:20
-
樓上的同志肯定不是一個精明的鋼筋翻樣工,計算設置里是要設置很多的,這些設置大部分和圖紙總說明息息相關,比如說現在已經沒有A6的鋼筋了,但軟件里還是A6的,這時我們就要手動改A6.5,還要搭接區的設置,一排筋二排筋的排放長度等等都要設置的,我建議你先學手工翻樣,不要怕吃苦
2010-10-22 14:41:49
-
1.是多板 2.不用特殊設置,軟件的計算就按圖集計算的 3.不是這么理解的,拉著四根,并不是四根,是告訴你是有間距的,輸入(2)C12@200
2010-10-22 14:25:16
-
人防頂板配筋雙層雙向,
2010-10-22 15:11:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看