-
歐歐 2010-09-25 15:32:39 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 627查看 5回答
搭接個數問題??
在計算設置中搭接改為綁扎, 長度為8m, 20的鋼筋長度輸入為15500mm應該搭接長度為700, 軟件計算出來 搭接長度為1400 軟件的計算公式如下: (Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1)*35*20 請問軟件里面可以改計算公式嗎?? 備注:15500,應該搭接個數為一個 但是軟件算出來是兩個 如果是焊接的話,搭接個數又對了
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在計算設置中搭接改為綁扎, 長度為8m, 20的鋼筋長度輸入為15500mm應該搭接長度為700, 軟件計算出來 搭接長度為1400 軟件的計算公式如下: (Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1)*35*20 請問軟件里面可以改計算公式嗎?? 備注:15500,應該搭接個數為一個 但是軟件算出來是兩個 如果是焊接的話,搭接個數又對了 軟件計算出來的搭接個數是正確的。 看附圖中鋼筋的搭接情況就清楚了。
2010-09-25 16:30:39
-
你所說的這件事,搭接接頭確實應該是兩個。 因為:15500再加上一個接頭700,是16200,兩根8米的鋼筋是16000。你看兩根8米的鋼筋怎么能夠16200呢?所以需要兩接頭,用三根鋼筋來搭接,三根鋼筋不就是兩個接頭嗎?不知你明白了嗎?你琢磨一下!
2010-09-25 16:15:42
-
軟件的計算公式(Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1)*35*20 算出來的結果是719mm,就是一個接頭。15500mm的鋼筋搭接接頭只能計算一個接頭是毫無疑問的。標準鋼筋線材的定尺長度是9米。 軟件里面可以修改計算公式,我建議最好還是不要修改。
2010-09-25 16:17:46
-
應該是兩個搭接接頭,總長度加上搭接長度/8M是兩個搭接接頭
2010-09-25 15:38:53
-
軟件里面可以修改計算公式;
2010-09-25 15:40:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看