-
mahe224 2010-09-23 23:36:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 842查看 8回答
鋼筋抽樣軟件中需要修改哪些計算設置?(非結構設計說明計算規則)
鋼筋抽樣計算設置問題
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:我認為有個重要的要修改一下,柱子的箍筋計算的根數2米9的樓層,間距是100算好的根數是30。要把設置里的向上取整加一,改為向上取整不加一。另外還要看你是站在那個角度,還有幾個要調一下:附加箍筋的根數、剪力墻豎筋的起步、接頭的定尺長度。
2010-09-24 08:40:30
-
根據圖紙設計說明、結合圖集規范修改設置。
2010-09-24 10:50:44
-
主要有定尺長度,錨固類型及其它圖紙上的設置說明。
2010-09-24 21:57:05
-
一般箍筋如果是6的,都是按照6的鋼筋重量計算,實際現場沒有6的,都是6.5的鋼筋,建議輸入時輸入6.5,或者在計算設置里把6鋼筋的重量改成6.5的。 其他的都按軟件默認就可以
2010-09-24 10:36:27
-
鋼筋抽樣軟件中一般是不需要修改計算設置的(非結構設計說明計算規則)。如果施工圖紙與軟件設置確實是有出入,就在計算設置中修改那一項。
2010-09-24 06:14:54
-
看圖紙說明以及當地的定額計算規則,對照軟件默認的設置,不同時就要修改設置。
2010-09-24 08:00:53
-
一般修改鋼筋定尺長度,剪力墻外轉角搭接長度。
2010-09-24 08:04:59
-
鋼筋軟件里的計算設置一般取默認值即可,它內置了結構規范和平法圖集,可以信賴的。 即便后期計算出來發現結果不對,也可以回頭有針對性的修改計算設置,這樣也方便。
2010-09-23 23:46:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看