wu****@163.com 2010-12-06 09:32:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2205查看 3回答
次梁與框架柱連接時,箍筋設置加密區,我要怎么處理
次梁與框架柱連接時,箍筋設置加密區,我要怎么處理? 結構設計說明中,補充說明:當次梁與框架柱連接時,連接處應按框架梁的構造要求錨固,箍筋設置加密區,其中箍筋間距:當h>=400時,間距為100,當>400h>=300時,間距為75,那我要在那里進行設置呢?基本鋼筋信息已經輸好了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在原位標注中有一個主次梁箍筋加密!
2010-12-06 12:26:58
-
當次梁與框架柱連接時按框架梁處理
2010-12-06 09:38:09
-
你好:你的圖紙要求是次梁的一邊按框架梁來考慮,所以軟件目前還處理不了,只有在鋼筋匯總后,在編輯鋼筋里調整箍筋的根數和主筋的錨固長度。調好后鎖上。
2010-12-06 10:14:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看