-
摩挲 2010-09-19 14:35:42 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 10744查看 8回答
剪力墻起始水平筋距樓面距離s/2,剪力墻豎向分布筋距暗柱邊距離s/2?請問根據是什么?
剪力墻起始水平筋距樓面距離s/2,剪力墻豎向分布筋距暗柱邊距離s/2?請問根據是什么?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請參閱06G901《混凝土結構施工鋼筋排布規則與構造詳圖》,說得比較詳細一點。
2010-09-20 10:58:44
-
剪力墻起始水平筋距樓面距離s/2,剪力墻豎向分布筋距暗柱邊距離s/2?依據是G101圖集 起步取50 要滿足兩個條件 第一個條件是 兩個構件之間互為錨固關系 第二個條件是 起步50的那根鋼筋是抗剪的 剪力墻水平筋:剪力墻支撐樓板,剪力墻為節點主體,被剪力墻支撐的樓板是節點客體,從基礎頂面S/2開始布置到板頂不分層。剪力墻水平筋遇AL,每層節省2-4根鋼筋不等,因同一位置,同一方向設置兩種鋼筋時不重復設置,如設兩者,混凝土不密實,不能包裹住。剪力墻的根數與AL縱筋根數成整數倍可節省4根剪力墻水平鋼筋 。實際施工時AL縱筋提高一點、低一點可節省鋼筋,預算時剪力墻水平筋從底到頂每個AL減2根水平鋼筋
2010-09-19 23:48:51
-
圖集規定,在軟件當中你看一般帶數字的都是圖集規定的,而是和否的一般是施工有不同做法
2010-09-19 19:28:51
-
這個可能有誤,鋼筋2009中沒有具體來源,需要手工調整一下!按06G901-1中,剪力墻起始水平筋距樓面距離為50,剪力墻豎向分布筋距暗柱邊距離為s
2010-09-19 14:51:25
-
請查看圖集,里邊有說明的。
2010-09-19 15:38:03
-
1、04G101-3第45頁有說明,起始距離為s/2。不過這是基礎部分剪力墻起始距離。 2、樓面板的剪力墻起始距離應該遵循06g901-1的55頁說明,起始距離為50. 總結一下,他們并不矛盾,軟件默認的s/2只考慮了基礎部分,樓面的需要我們手動修改剪力墻計算規則為50.
2010-09-19 15:40:43
-
你點到S/2處,在軟件的下方就有提示,數據來源于什么地方或哪個圖集,如下圖
2010-09-19 14:40:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看