kind 2010-08-25 21:20:15 | 重慶市 安裝算量GQI | 2626查看 2回答
請問送配電裝置系統安裝和調試的問題
在一個10KV/1KV以下的配電室,有1臺低壓計量柜,2臺低壓電容器柜,2臺低壓開關柜,1臺聯絡柜。 其中: 在低壓計量柜安裝了電流互感器、隔離開關、電流電壓表、避雷器、多功能電度表、電能信息采集與監控信息終端設備、試驗接線盒。 在2臺低壓電容器柜中安裝了避雷器。 請問低壓計量柜的安裝能直接套用低壓開關柜的安裝定額嗎? 多功能電度表、電能信息采集與監控信息終端設備、試驗接線盒的安裝還需要另外套嗎? 1KV以下送配電裝置系統的調試工程量該怎么計算?是不是6臺低壓柜,就是6個系統? 避雷器的安裝還需要另外套 避雷器安裝定額嗎? 謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 計量柜可以按照低壓柜。 2. 多功能電度表等盤柜上已經安裝設置好的不再單獨計算和套項。 3. 6臺低壓柜并不表示只有6個1kv以下的供配電系統。應該根據柜內出線回路以及回路帶有調試內容的附件時既按照回路計算調試系統個數。 4. 避雷器的安裝和調試都得套。 補充說明:雖然配電柜上的避雷器已經裝置在內,但按照要求必須拆除進行檢驗試驗以后再次安裝,所以需要套安裝和調試的定額子目。
2010-08-26 08:54:24
-
避雷器需要單獨套項的
2010-08-25 22:30:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看