predestination 2021-07-16 11:30:58 | 重慶市 安裝機電預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 4610查看 1回答
關于系統分系統調試和整套啟動調試問題
請教一下重慶電氣系統調試問題。 。
問題1 給定前提“一棟住宅一個配電室內含變壓器、高低壓柜,出線有公區照明、動力、雙電源箱、應急箱”套用定額中有 ≤1kV配電站(室) 整套啟動調試定額,配電室內的電氣設備是否不需要再單獨套用分系統調試內的相應定額。
問題2 送配電裝置系統調試是以系統為單位,給定前提“一棟樓有配電室總配電柜2臺各四回路和一個派接室一臺派接柜兩個回路出線至2臺總配”。則 ≤1kV配電站(室) 整套啟動調試工程量為2;送配電裝置系統調試工程量為8,是否正確。
問題3 公區的雙電源配電箱按性質分別套用自動投入裝置調試和事故照明切換調試。那公區進線為單電源的配電箱不需要配電箱調試嗎?(重慶定額沒有配電箱調試,配電箱定額不含調試內容)。
問題4 對于母線系統調試定額,在什么情況下去考慮此項內容。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你是供電局的 ≤1kV配電站(室)可以算,不是的話和你沒關系,送配電裝置系統調試按總箱的幾路就幾個送配電裝置系統調試,雙電源配電箱也一樣
2021-07-16 12:42:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看