37****@qq.com 2014-07-01 11:52:03 | 重慶市 安裝算量GQI | 7600查看 2回答
防雷測試點需要套哪些子目?
請問這個是不是防雷測試點啊? 根據圖紙上這2個說明需要套哪些子目呢? 說明中還提到綜合接地體接地電阻實測不大于1歐。若達不到,另設人工接地體。 這個又需要套什么定額子目呢?問題補充:需不需要套 母線、避雷器、電容器、接地裝置調試 系統調試和送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 系統調試這2個子目呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問這個是不是防雷測試點啊?根據圖紙上這2個說明需要套哪些子目呢?說明中還提到綜合接地體接地電阻實測不大于1歐。若達不到,另設人工接地體。這個又需要套什么定額子目呢?
答:。。。
?
?
2014-07-01 12:29:02
-
防雷測試點不需要單獨套用母線、避雷器、電容器、接地裝置調試 接地網 系統調試和送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 系統調試這2個子目。只需要套用鋼板接地極制作安裝定額子目即可。
2014-07-01 14:07:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看