大家好 2013-12-17 13:00:42 | 重慶市 安裝算量GQI | 936查看 3回答
如何區分和計算下面兩個配電調試系統
“送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 綜合”和“自動投入裝置調試 備用電源自投裝置” 這兩個系統如何確定,確定后如何計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般是按照低壓柜的出線回路計算
2013-12-18 20:38:17
-
“送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 綜合”以系統來定,自變壓器的低壓端至供電的終端部分為一個系統,
“自動投入裝置調試 備用電源自投裝置” 其中的“自動投入裝置調試”是指市電和自發電供電源二路的轉換裝置如自動轉換柜之類的設備的調試。“備用電源自投裝置”是指備用電源如自發電機組自身的控制柜的調試。
2013-12-17 17:13:49
-
依據你的圖紙可以計取11個系統送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 綜合,還有一個雙電源系統調試。
2013-12-17 16:12:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看